贊同來自:
原因分析:因為浩辰電氣添加多層橋架時默認間距就是0.3m,可以在設置中修改默認層間間距。解決方法:打開【橋架設置】,在【其它】下的【層間距離】可以修改繪制多層橋架時橋架之間默認的間距,設置自己需要的數值,點擊【確定】,再繪制橋架時即會沿用修改的設置。
浩辰AI - AI生成,僅供參考
該問題目前已經被鎖定, 無法添加新回復
2 個回復
GCADYANG
贊同來自:
原因分析:因為浩辰電氣添加多層橋架時默認間距就是0.3m,可以在設置中修改默認層間間距。
解決方法:打開【橋架設置】,在【其它】下的【層間距離】可以修改繪制多層橋架時橋架之間默認的間距,設置自己需要的數值,點擊【確定】,再繪制橋架時即會沿用修改的設置。
浩辰AI - AI生成,僅供參考
贊同來自:
1. **設計規范**:在電氣和建筑設計中,往往存在一系列的標準和規范,用以指導各種設備和結構的布局。0.3m的間距可能符合或接近某些行業標準或推薦做法,如《民用建筑電氣設計規范》(JGJ 16—2008)中提到的,電力電纜橋架間不應小于0.3m。這樣的規范確保了橋架之間有足夠的空間進行電纜的散熱和維護。
2. **安全考慮**:電氣系統的安全性是至關重要的。橋架之間的間距需要足夠大,以減少火災等意外情況下火勢蔓延的風險,同時也要便于人員在必要時進行安全操作和維護。0.3m的間距可能是在綜合考慮了這些因素后確定的一個相對安全且實用的距離。
3. **操作便利性**:在實際安裝和使用過程中,適當的間距可以方便工作人員進行橋架的安裝、調試、維護和檢修等操作。如果間距過小,可能會給這些工作帶來不必要的困難。
4. **系統穩定性與兼容性**:電氣系統的穩定性和兼容性也是設計時需要重點考慮的因素。適當的橋架間距有助于減少電磁干擾,提高系統的整體運行效率。